超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

520apple
簡單的事情重復做
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1926 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2025-08-14
查看520apple的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-12 10:17
描述:A6
圖片:
根據圖片松下A6伺服MODBUS通訊地址換算,按著說明書來(3000h + <分類編號X100h> + <分類內No. X 2h>)PA01 10參數,算出等于3120H,怎么算不到3114H,這怎么回事,各位大神請教下,謝謝!!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2300 個
工控威望: 2616 點
下載積分: 11942 分
在線時間: 930(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-10-28
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-15 09:08
是否這樣,你算出的20是十進制,而通訊需要16進制式。這樣十進制的20轉換為16進制時就是14吧。不知是否這樣理解?