電熱管接線,這樣可以嗎?每兩只用一個接觸器控制,電壓380V


謝謝各位大大的回覆,這案子不用SSR或SCR控制直接380V輸出,但需依溫度不同由PLC控制  2 ,4 ,6 ,8 只電熱管加熱,所以用不到3個接線方法



[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新編輯 ]
一融一笑
啥也不懂,我就看看。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 327 點
下載積分: 578 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2025-10-10
查看一融一笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-14 09:19
沒有問題。一般加熱管380的接三角形加熱效果好。