今天遇到個情況,三菱plc手動有輸出24V,但是繼電器沒有反應。亮電流用萬能表量不出來。有遇到過嗎
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
zzk139
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 197 點
下載積分: 485 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-07
最后登錄: 2025-09-24
查看zzk139的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-29 14:39
測繼電器線圈二端,如果有24V電壓而繼電器不吸合,估計是繼電器壞,換其他繼電器試試,如果換好的繼電器也不吸合,有可能是PLC輸出點壞,換其他輸出點試試看,有些時候輸出點有電壓,但電流輸出不夠,線圈不能吸合。