各位大神:
       請教下,我過去的電容柜是用純電容補償,沒有電抗,用接觸器控制投切,現在我想把原電容柜內元件拆出來裝到新柜中,增加電抗,仍然用接觸器控制投切,這樣可以嗎?廠家說接觸器不好,建議用晶閘管控制。另外我過去用的是微斷開關,廠家建議是用熔斷器,這個是哪種好?哪位大神給指導下啊?感謝,感謝,感謝。
linjie1988
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 109 點
下載積分: 457 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-03-20
最后登錄: 2025-07-18
查看linjie1988的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-29 19:59
多大Kvar電容啊?