樓主  發表于: 2019-12-30 09:42
目前用3U在做沖床上下料,伺服的速度很快,碰到極限開關總會跑過了,求教極限開關的信號給plc還是接到伺服驅動器上面,才能讓伺服立即停止呢
讓豬飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 178 點
下載積分: 1561 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-07-03
最后登錄: 2020-12-03
查看讓豬飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-22 08:07
換一種回原點的模式,帶DOG的  回原點時DOG觸發后,速度變為慢速,然后到達原點開關亮時停止。回原點高速和慢速程序里都可以填進去的。