一個10000多步的程序,怎么將輸入輸出的響應縮短,發現一個掃描周期很長,怕影響機械的響應精度。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2304 點
下載積分: 3113 分
在線時間: 2449(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-10-24
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-13 10:01
你這樣搞,掃描時間更加不穩定。樓主要穩定可以用定時掃描
樓主留言:
我知道可以設置 恒定掃描周期,但是我們大部分程序的輸入響應,你能保證每次的輸入信號都是在程序的輸入刷新階段就讀入么,有一些可以,有一些根本就不行,要到下一個掃描周期的輸入刷新才能讀入,這樣不是有1到2個掃描的周期誤差么