樓主  發表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,變頻器前必須加漏電開關,更換了一個損壞的變頻器,換上后出現慢慢地加減速,漏電保護器不跳,如果調速器調快些,漏電保護器馬上動作,也不知道調那個參數,以前的士林變頻器,現在的嘉興產,jarol樂士變頻器,感謝各位朋友解答,謝謝了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11814 個
工控威望: 19609 點
下載積分: 14992 分
在線時間: 2816(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-10-18
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-09 19:27
引用
引用第10樓lvpretend于2020-03-09 17:23發表的  :
漏電保護器型號?變頻器功率?到電機電纜的距離和敷設形式?
把變頻器載波調低和調高分別測試一下。

載波頻率越高對于容性電纜來說泄漏電流就越大,所以變頻器控制不會用漏保
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之