超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 181 點
下載積分: 856 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-10-06
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-08 09:26
我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 374 點
下載積分: 503 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2025-10-12
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-16 13:55
噪聲錄波器是個好東西,不知你用了沒有
.......