超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-11-18
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-11 20:18
我220過漏電開關,后面接24V開關電源,24V漏電,漏電開關會不會跳閘
wdp633
AAA668
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1038 點
下載積分: 379 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2025-12-09
查看wdp633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 19:17
引用
引用第5樓sjbandmm于2020-05-12 12:01發表的  :
不會跳閘。除非你的24V漏電到220V了,因為24V和220V是兩個隔離的電源,24V漏電再大,也是220V開關的正常負載,并不會造成零火線的電流不一樣,因此220V的漏電不會動作。