樓主  發表于: 2020-05-12 13:35
偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 8896 點
下載積分: 19425 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-10-30
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-15 11:58
繼電器觸點,并非就不耐用,正象樓上同行說的,控制塔燈,電流是毫安級的,就算頻頻通斷,用10年20年也不會壞。
例如,用作變頻器外部端子啟停,也是毫安級的,用10年8年都不會壞的,重點是看如何設計使用。
樓主留言:
真誠感謝!
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園