像這樣的交流電機調速器 ,控制啟停也就是0V與CW或CCW短接即可, 現在有多個調速器,想通過PLC控制 ,為了布線簡單,這多個調速器的0V能通過一條線接一起嗎?
有沒有誰這樣接過沒問題的?



[ 此帖被lucas在2020-05-27 20:01重新編輯 ]
shi1021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 4145 點
下載積分: 22703 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-04-15
查看shi1021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-29 18:13
可以接在一起