樓主  發表于: 2020-07-03 09:28
用C#開發的232串口通訊與PLC進行讀寫,每隔200MS讀一次,讀完之后休眠200MS
,在休眠過程中寫入數據是可以的,但是在讀取的時候寫入數據就會報錯,請大神指教。
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 579 個
工控威望: 713 點
下載積分: 5348 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-08-05
最后登錄: 2025-10-16
查看linmaker的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-03 16:00
在我們的智能相機與PLC鏈接,包含不斷讀取寄存器,讀取心跳,發送結果等一系列交互,都是在上層并行,串口層在不停地處理各類指令。200ms的間隙?那肯定搞不定這樣的交互。
以上處理過程使用Qt來做,應用了Qt的signal & slot機制,因此不存在寫的同時又讀。接收數據到了,自動對應slot處理。類似回調函數,C#也有類似的機制,就是事件。樓主可以再看看。
國產智能視覺產品,媲美進口視覺產品,方便替換,降成本明顯。功能齊全,提示式操作界面,可有效降低使用人員技能要求;
免費提供評估方案,上門演示視覺檢測效果,提供樣機免費試用;
東莞泰捷力自動化技術有限公司 EV-X系列智能視覺,您視覺檢測項目更佳的選擇!
電話/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/