我們公司是用臺達A2伺服,用485的通訊連接海泰克的觸摸屏. PLC是三菱的FX3U系列. 
用伺服PR模式來控制的, 我現在想讀取和寫入速度到A2伺服驅動器里面,我也找到了通訊地址是0606H0607H,
但是在人機編程里面寫不了 
而以前我們的編程人員好像是隨便用一個寄存器 比如D417來弄. 
我現在搞不懂這個D417也不是通訊地址,這么就能讀取速度來??是和PLC有關系嗎??
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 558 點
下載積分: 3357 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-12-09
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 11:46
D開頭的地址一般是三菱的寄存器編號,所以你以前的通訊應該是PLC與伺服之間通訊,觸摸屏和PLC之間通訊,伺服的數據交互是通過PLC做中介的