各位大神,請問這個高壓測試儀的5000V電壓,0.3A電流 ,若中間加個類似于繼電器,來控制通斷,要選用 什么 樣的元件?
[ 此帖被janvaz在2020-09-09 08:35重新編輯 ]
leadchina111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 241 點
下載積分: 881 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2016-03-24
最后登錄: 2025-10-14
查看leadchina111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-08 17:03
如果頻繁通斷的話,普通的接觸器都不可行,需要使用機械凸輪才行,
如果不是頻繁通斷,接觸器有型號可行,但是建議不要買施耐德的,施耐德偷工減料,會燒線圈,看清楚是燒線圈,不是接觸端子,很神奇的。