超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xq123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 146 點
下載積分: 553 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2022-09-24
查看xq123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-30 09:54
我現在只把程序寫進去了接上了按鈕和中間繼電器,沒有接地線會導致plc燒毀嗎?另外我的輸入公共端一個接開關電源的正極一個接負極這個也沒有問題吧.
我是新來的
這里需要寫點兒東西
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 42934 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2019-11-21
最后登錄: 2025-10-23
查看我是新來的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-30 14:10
同一個plc輸入類型最好統一,不能PNP和NPN都用,或者找個繼電器轉一下
樓主留言:
輸入有兩個公共端,這兩個不是獨立的嗎?一個接正極一個接負極不行嗎?