樓主  發表于: 2020-11-10 21:07
請教各位前輩,S7-1500和S7-1200 使用Profinet通訊.
指令是GET和PUT兩個指令,互相丟DB的資料.

1. 要如何知道兩邊通訊掉線了.

2. GET和PUT正確寫法.



先在這裡感謝大家!謝謝
披薩打敗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 590 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2013-01-29
最后登錄: 2025-10-28
查看披薩打敗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-03 13:42
S71200,4.0以上固件版本的支持PROFINET IO從站的。只需配置下,不需要編程。作為1500的從站,通過I,Q通訊。需占用PLC實際的IO地址。可通過西門子PN診斷來判斷1200有沒有掉站。