歐姆龍用的是CP1E,和CP1H 做串口通訊,測試完成,運行OK。
但是現場不允許拉線,所以去網上買了遠程模塊,兩臺PLC接到2個遠程模塊,走232通訊做數據交互。
問題是、兩個遠程模塊一個發送一個接收沒問題,連到PLC就出問題,PLC通訊燈閃爍正常(~_~;)
是不是pc link發送接受數據轉到232就不對了………
難道要拋棄pc link,走無協議通訊嗎(~_~;)
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 881 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 682 分
在線時間: 704(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-08
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-21 08:55
流控的問題吧...