樓主  發表于: 2020-11-25 14:07
四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1583 點
下載積分: 3956 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-10-05
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-19 14:00
我們這里有類似的機器。用的是YOKOGAWA DD直驅、上銀DD直驅。總體來說,橫河的要強很多。四個位。只有一個原點感應器。歐姆龍CJM2,沒有聽說走不準備的情況。而且對精度要求特別高的產品。飛機仔平衡片。上銀的直線馬達容易受到干擾。所以它的脈沖線一定要注意接頭,走線。橫河的,軟件帶模擬示波器功能,查干擾方便。