超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

逆風不慫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 156 點
下載積分: 810 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2018-10-21
最后登錄: 2025-10-29
查看逆風不慫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-25 14:07
四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
新檢測設備
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 86 點
下載積分: 2734 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2019-09-10
最后登錄: 2025-07-24
查看新檢測設備的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-23 10:07
我遇到過這種現象,伺服走的時多時少,監控脈沖數也是對的,低速時可以測單圈發的脈沖數是走的一圈。這是干擾的問題。把脈沖信號線換成雙絞屏蔽線就行了,不用加磁環都行