超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-05 09:11
加熱棒3KW,固態用的40A的,可是一直燒觸點,觸點燒壞后就一直常閉了,這是為啥?按道理電流應該夠了呀,線用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新編輯 ]
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1583 點
下載積分: 3956 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-10-05
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-05 10:58
如果固態觸電燒結,可以用LC15,檢測電流的開關。就知道加熱棒是否一直得電。要想穩定工作。尤其是烤箱類。硬件要又富余容量。否則長時間工作。老化快。