問下臺達B2伺服的Z相零點指令接PLC 是哪一根引腳,參數怎么設置。謝謝大神
dszr x0 x1 y0 y1  其中X1需要連接伺服驅動器Z相 ,這樣伺服在搜索到鄰近點X0后,伺服轉到Z相零點發送一個信號給X1,才可以保證每次回歸原點都在一個點 ,問下驅動器數字段CN1哪個接口接X1 設置參數怎么設置
[ 此帖被cs2004cs在2020-12-21 12:48重新編輯 ]
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 2139 點
下載積分: 4705 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-12-03
查看zhongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-22 08:10
引用
引用第2樓cs2004cs于2020-12-21 12:44發表的  :
DSZR X0 X1 Y0  Y1  
這個的接伺服驅動器Z相零點

Z相零點接X1
****************************學海無涯****************************