一個除靜電設備,需要用到它的異常信號,剛拿到設備的時候接上線就測試,異常信號正常,無異常時,異常信號和0V之間有24V電壓。
等到接到DC24V繼電器測試的時候,繼電器帶不起來,一量電壓沒了,從繼電器拆下來又有了。感覺是不是負載電流太小了,直接接到PLC輸入點上,
居然PLC輸入也沒有信號,一頭霧水了
哪位大神幫忙科普一下
(異常信號輸出24+,很確定繼電器正反沒接錯,PLC也是PNP接法)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 873 點
下載積分: 23680 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2025-12-09
查看fgx9306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-29 15:17
以前有一次繼電器接反,它的續流二極管把輸出信號點燒了