現場要用PLC控制伺服定位到幾個不同的位置,
我使用的三菱PLC,走脈沖方向模式控制伺服,絕對位置模式,每個點結束時使用的M8029跳轉到下一個位置,相連的點位不同時,運行都沒有問題,
可是當輸入的2個相鄰的位置一樣時,程序會卡在這個位置不運行下去,所以我只能讓現場人員輸入的相連2個點要有的位置偏差才行。。。
不知道大家是怎么解決這個問題的,求教!!!!!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 2615 點
下載積分: 9957 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-10-31
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-25 15:41
你那個是前方條件達成線路由OFF→ON時上緣觸發
既然你在維持同一位置那前方條件仍然保持導通
既然維持導通就沒有OFF→ON的上緣

你可以試試在移動前判斷現在位置是否是你預定到達位置
若是步驟+1
若否執行移動
移動執行完成後在步驟+1

或是
執行移動後0.1秒導通接點檢測位置是否到達
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 邏輯性很強。感謝!