現場要用PLC控制伺服定位到幾個不同的位置,
我使用的三菱PLC,走脈沖方向模式控制伺服,絕對位置模式,每個點結束時使用的M8029跳轉到下一個位置,相連的點位不同時,運行都沒有問題,
可是當輸入的2個相鄰的位置一樣時,程序會卡在這個位置不運行下去,所以我只能讓現場人員輸入的相連2個點要有的位置偏差才行。。。
不知道大家是怎么解決這個問題的,求教!!!!!
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 1017 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2020-07-08
最后登錄: 2025-10-30
查看朱光顯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-26 23:00
是這樣的,PLC越高端功能越強大,用起來越簡單。以前需要寫幾行程序才能解決的問題現在只要在列表上打勾了(智能模塊)