如果工作在定位模式下,可以設定報警扭矩嗎?
比如我在定位過程中遇到障礙物,這時扭矩明顯增大,為了避免損壞硬件,我想只要電機稍微過載就報警停下來。能不能通過參數設定來讓電機受小點的阻力就停下來。
請有經驗的師傅解答一下,萬分感謝。
uwyctmbj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 135 點
下載積分: 671 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-05-26
最后登錄: 2023-06-17
查看uwyctmbj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-27 13:38
可以走通信控制電機啊,實時檢測扭矩,超過多少就控制停