樓主  發表于: 2021-04-16 23:34
FX5U-32MT/ES       485串口設置: 協議格式 變頻器協議                               數據長度 7bit    偶校驗  停止位1位   波特率19200D700變頻器  參數設置與之對應上了   而且兩臺都已經與PLC連上  但是不能用IVDR指令同時讓兩臺變頻器啟動    連著順序寫兩條IVDR后不是變頻器報警就是PLC報警   已經暈了  請路過的高手賜教。。。。。。
目的簡單  只想通過變頻器是兩臺電機正反轉   有時同時轉 有時一臺轉  可以的話 也可以調整頻率
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(劉建偉) 真誠感謝!
  • ▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
    tangjiezyc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 498 個
    工控威望: 5459 點
    下載積分: 1558 分
    在線時間: 536(小時)
    注冊時間: 2020-06-11
    最后登錄: 2025-10-13
    查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-04-25 08:57
    用輪詢的方式,再把M201...240換成M8029試下