jian10050708
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 241 點
下載積分: 370 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2007-12-05
最后登錄: 2025-09-25
查看jian10050708的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-28 15:37
FX5U設定了遠程口令情況下,萬一口令忘記或丟失,PLC自帶的以太網口就無法使用,無法對PLC進行初始化刪除遠程口令功能。目前有兩個方法可以實現忘記口令的情況下清除PLC內存。一是用SD卡插在PLC上面,做一個無遠程口令的空程序,同時做SD卡下載引導程序,下載到SD卡里面。然后斷電重啟,默認會用新建的SD卡程序覆蓋原來PLC內部的程序。具體可以查看存儲卡功能。方法二是利用自帶的485通過USB轉485模塊,用電腦通過串行方式程序下載清除原有程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小國度)