歐母龍SLC2指令換算后的結果是帶符號的,但是在觸摸屏上也顯不出負數,比如把0到10V轉換成-200到800,用模擬量調試器從0V調到10V,這時PLC里面 的數據是這樣,2V以下是0到200 。2V以上到10V又是0到800,沒有負數,在PLC里監控也是這樣,觸摸屏里也是這樣顯示,這個有誰做過?怎么做?請高手指點
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1894 個
工控威望: 4577 點
下載積分: 7782 分
在線時間: 1498(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-10-25
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-04 11:49
1、你應該看看數據類型對否
2、CY標志ON即為負數
[ 此帖被hlq_0815在2021-05-04 11:58重新編輯 ]