三菱Q4PLC。使用QD77S16M定位模塊,總線控制,伺服驅動器MR-JE,伺服驅動器使用了電池。
Md.20:進給當前值---與---Md.21進給機械值:斷電以后自動清零,求解???


400電話客戶目前解決不了問題。使用正常,只是斷電原點以上電當前位置自定義為原點。。。



(補)由于工況使用,電機永遠不能旋轉一圈,故無法使用原點復位功能。
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 873 點
下載積分: 22200 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2025-10-15
查看fgx9306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-15 22:24
要用設置零點,而不是用原點收索等主動回零,是這個意思吧