RT:公司領導要改造,在原本的回路上再加上一條安全回路。
        產品是220V西門子224CN,24V電源來自24V2A的電源(明緯)

現在要在PLC的輸入口接入2根24V數字量信號,且操作中兩路會同時得電,這樣會有什么影響嘛。
24V還不是來自同一個24V電源,有一根線的24V來自后方設備傳遞過來。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3778 個
工控威望: 4381 點
下載積分: 148782 分
在線時間: 6775(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-10-17
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-14 13:44
PLC的輸入口接入2根24V數字量信號~~
確認一下是24V嗎
大多0-5V 0-10V 4mA-20mA
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663