超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 1872 點
下載積分: 83214 分
在線時間: 551(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-10-31
查看apei2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-19 11:24
有個問題想請教一下大家,望大家賜教,謝謝了。
一個機臺,有多路溫控(少則20,多則60路),控制加熱溫度,精度在+/-2℃,
以前用的是多個溫控表,現在想換成溫控模塊,大家幫我推薦一下品牌型號,
如果有案例的話更好,謝謝了
東隅已逝,桑榆非晚。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-11-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-04 23:04
引用
引用第14樓apei2014于2021-06-02 09:30發表的  :
臺達有溫控模塊嗎?


建議用RKC SRZ系列,一個模塊就有4路,山武也有類似溫控模塊。

臺達的,采用485通訊,
DTC1000主機最并7個DTC2000,8路1組,
控溫溫對響應速度一般要求不高,最多可以帶32組X8,256路。
[ 此帖被tingfenghu在2021-06-04 23:13重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/