我今天遇到一臺設備,一個plc鏈接兩個屏。不管哪一個屏的通訊線拔掉,X37點輸入是無效的,指示燈也不亮。插上通訊線立即就好了。這是什么鬼,怎么實現的?各位大佬可有研究。
堅持才會成功
zlm1007
嘿呦嘿呦拔蘿卜!!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 152 點
下載積分: 740 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-10-06
查看zlm1007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-25 12:35
我看了下程序,并沒有串聯。這是個電機正反轉,兩個限位,在低限位停止時,通訊線不拔掉是沒故障,正常使用沒問題。一旦拔掉一根通訊線,完了,電機就開始轉了。摸不清楚為何,很是奇怪😳