圖片:
請教各位大師,用博圖V16軟件測試溫控器485通訊讀取數值是01,90,數字樣式如圖片所示,位置在兩個BYTE上,組合在一起換成10進制數是400,溫控器上的 數也是400,數值是對的,怎么把01,90這兩個數組合在一起轉換成10進制數,好在觸摸屏上顯示呢?


               謝謝
wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-10-05
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-26 15:22
引用
引用第2樓13821917697于2021-05-26 13:12發表的  :
你把數組類型 改成word 第一個變量就是400了  

非常感謝,改成WORD數據后,再直接換REAL屏上讀取的就是400了