樓主  發表于: 2008-07-13 00:00
我在編程時需用到多個掉電保持型時間繼電器T,    PLC已有的已用完了,請問有什么方法用其它元件通過編程后可以達到此功能?望各位能舉例指點指點,
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 394 個
工控威望: 823 點
下載積分: 2715 分
在線時間: 794(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-10-13
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-13 00:40
1.非掉電保持型通過軟件可改成掉電保持型?
  ld m8000      bmov c0 d1000 k200
    ld m8002      bmov d1000 c0 k200  不知道可不可行,沒試過
2.定時器的常數用保持型的數據寄存器D間接指定,在觸摸索屏里改D就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!