樓主  發(fā)表于: 2021-06-11 20:06
各位大師,現在有一項目用K型熱電偶采集8路溫度(100度以下精度要求不高)和8路交流電流采集(0-2A).以前是用模擬量,F在想改為帶485通訊的模塊,大家有什么好地建議?不知到研華的ADAM-4018+8怎么樣?溫度選了研華的ADAM-4018+不知到為什么剛開機一段時間溫度偏低10度左右,過段時間后又正常了。
[ 此帖被洱海雪在2021-08-27 17:05重新編輯 ]
mutouyou
學習!學習!再學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 95 個
工控威望: 244 點
下載積分: 132826 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2025-10-09
查看mutouyou的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-06-18 14:58
研華的4018+和泓格的7018R都可以的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(洱海雪) 真誠感謝!