樓主  發表于: 2021-06-27 23:57
一直在用1200系列PLC,現在需要用1500PLC,因為沒有用過,有些地方不是很清楚,請教一下大神,問題1:我是選擇1500的IO擴展模塊劃算還是選擇ET200SP 下掛IO劃算呢?問題2:如果選擇ET200SP,這個遠程IO與1500之間走PN通信硬件都需要配置什么東西呢,好像有底座什么的,目前不是很清楚?提前感謝!!
vipuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 106 點
下載積分: 681 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2021-02-26
最后登錄: 2025-09-06
查看vipuser的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-28 16:05
1.這個問題取決于你的用量,如果用量大ET200SP劃算,3-5塊差別不大,畢竟你要額外配個耦合器
2.這個是有底座【給模塊供電和接線】。
他們訂貨分淺色與深色,說的直白的就是白色與灰色。
白色底座電源時獨立的[各個模塊之間不相連],灰色從緊挨著前一塊取電,不需要接電源【僅需要接I/Q】
樓主留言:
謝謝你!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yzf568)