圖片:
一臺新變頻器 FR-F840 5.5kw' 一上電就報警欠壓 量了電壓400v 短接片也沒有拆 參數電壓設置成380v還是一上電就報欠壓 有前輩遇到過嗎
劃水人
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 214 點
下載積分: 932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-03-01
最后登錄: 2025-09-22
查看劃水人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-28 09:12
老哥們遇到過這個問題嗎 現場另一臺變頻器不是三菱的 照常用  這臺一上電就報警 我看網上的 都是運行時報警
劃水人
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 214 點
下載積分: 932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-03-01
最后登錄: 2025-09-22
查看劃水人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-14 15:50
問題解決了,內部短接片沒擰緊