機臺2直流4V電源輸出如何做短路保護比好用?
之前接一個保險絲,出現元器件燒壞了保險絲還沒有熔斷。
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6598 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-11-05
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-29 10:20
你需要的是元器件的保護吧,24V電源是供電部件,加保險絲只是保護輸出的24V短路,一般好點的直流電源都有短路保護
要是元器件比較貴重需要保護,就要單獨加過流保護,就像一般的感應器,要是信號輸出接錯線,輸出直接短路了,可能1-2A就燒了,但24V電源100W的4A多,這個保護加在24V電源輸出端就沒用了