超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-11-13
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-23 09:33
請教一下,如果有20個MODBUS站,同一個主站,每個從站需要讀取10個相同數據地址。大家一般如何有效率的讀取方式?
按時間間隔讀?還是按自己寫邏輯,比如一號站讀完讀二號站。。。。。依次輪詢讀完再讀一號站。。。。。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10902 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-24 08:34
我之前在做Q系列讀取外部數據
是在模組內寫好協議及發送接收參數
然後在指令發出後取得讀取完成信號下緣觸發第二組發送
樓主留言:
我也打算這樣做。這樣應該讀取效率最高。我只會用梯形圖來搞。