請教一下,如果有20個MODBUS站,同一個主站,每個從站需要讀取10個相同數據地址。大家一般如何有效率的讀取方式?
按時間間隔讀取?還是按自己寫邏輯,比如一號站讀完讀二號站。。。。。依次輪詢讀完再讀一號站。。。。。
laser010
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 572 點
下載積分: 2106 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2025-08-04
查看laser010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-24 14:26
一樓說的是類似于這種編程方法吧,如果按樓主讀取的數量,工作量相當大啊 20個站,每個站10個數據,如果連續的還好,不連續的話要200個讀寫指令啊
樓主留言: