現有個項目5U  RTU讀稱重模塊 重量    讀出的是16進制浮點數,怎么轉成10進制然后顯示在觸摸屏上?
讀出的是4個字節的16進制浮點數   如:45 9C 40 00  ,這個是16進制浮點數,用16進制轉10進制工具轉出來是錯誤的,要用16進制浮點數據轉10進制才對,我想問的是5U里有什么辦法指令能轉成10進制的浮點數?
[ 此帖被小亮亮的爸爸在2021-09-28 11:00重新編輯 ]
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 3242 點
下載積分: 13980 分
在線時間: 1310(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-12-09
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 14:29
新手吧 兄弟 你直接選浮點數數據類型就行了