樓主  發表于: 2021-10-18 14:53
有誰碰到過三菱FX3SA程序卡在不確定位置,好像電腦死機一樣。按復位后有能運行,但一有動作馬上又列死機。插上與PC通信線,一切又正常了。
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2025-10-16
查看xuzhanily的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-20 11:36
程序問題,你就說PLC死機?按版主說的,按了復位能執行,就跟PLC沒有關系,檢查程序就行,為啥不執行,沒有輸出信號查程序,有輸出信號,沒有動作,檢查外圍線路!PLC沒有死機一說,真的死機,你按啥都不會動!