如題,組態王通過Modbus-TCP網關(modbus-RTU轉Modbus-TCP)與永宏FBs-60MC PLC通訊,數據量少(測試用,也就6個bool量,4個INT量)還正常,INT量顯示正常,組態王對BOOOL量觸發,PLC有反應;數據量大時,發現INT量上不來,全部打?號,PLC反饋過來的BOOL量(做指示燈,文字指示用的)也沒反應,而組態王觸發的按鈕等,PLC側需要兩三秒才能觸發,請問這是什么原因呢?大家有沒有碰到過? 組態王我是用7.5破解版的,網關我是用上海卓嵐ZLAN 7144的轉換器,
是不是破解版的組態王不能用呢?

  
牛腩粉
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2019-08-16
最后登錄: 2025-07-24
查看牛腩粉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-06 16:02
7.5都有PJ版的啊,能不能共享一下。