超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-11-02
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-08 22:54
FX3GA-485-BD和PC MODBUS通訊,現在客戶用以太網轉485和PLC MODBUS通訊,PC做主機查詢plc的modbus地址,請問各位大哥PLC modbus地址是多少呢?本來我用485可以發送數出來,但是客戶用以太網轉485串口接收不到我發的數據,他說只能用plc的modbus地址才行.
  
我用串口調試助手可以收到PLC發送出來的數據。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-11-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-09 13:20
FX3G-485-BD不支持Modbus RTU從機,從機只能使用三菱的自己協議,
可以參考威綸屏連接FX3G-485BD的設置,監控通訊時報文(電腦在線模擬),
作為主機機通訊,使用RS指令   沒有CRC指令,需要自己計算。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/