超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

15950083279
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2658 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2025-01-02
查看15950083279的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-22 11:32
兩臺一樣的設備,私服參數一樣,PLC參數設置一樣,PLC程序校驗也一樣,但其中有一臺JOG的時候只能正方向,改一下私服里面的正反轉邏輯,又只能反方向。把J4口的信號也對了一遍,沒發現異樣,有沒有遇到過這種情況的老兄請教一下。或者給個建議往哪個方向排查。
21年轉行自動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 100 點
下載積分: 449 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2023-05-28
查看21年轉行自動的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-22 15:28
如果是伺服JOG點動就是伺服有問題,如果是PLC控制的話,要看一下控制方式,檢查一下接線