樓主  發表于: 2021-11-23 20:51
從FX5U的通訊協議,到FX5U的MODBUS協議,到FX3U-485-ADP模塊的MODEBUS,現在遇到FX3U-485-BD小板了。
之前的部分已經做過,通訊協議需要設置協議地址,然后通訊協議可直接獲取地址發送或接收。
FX5U的MODBUS用ADWPR指令也是一條指令搞定的事。
FX3U-485-ADP可以用ADWPR指令,但是要寫一小段定義程序
那這個FX3U-485-BD小板不知道能不能用ADWPR指令?是需要全部整理出地址,甚至還要列出校驗碼的算法程序么?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-24 11:45
FX3U 有CRC指令,
用RS指令按Modbus協議發送出去就可以,
比起專用指令還比較靈活。
FX3G只能寫CRC程序
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(l83438797)
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備