樓主  發表于: 2021-11-23 20:51
從FX5U的通訊協議,到FX5U的MODBUS協議,到FX3U-485-ADP模塊的MODEBUS,現在遇到FX3U-485-BD小板了。
之前的部分已經做過,通訊協議需要設置協議地址,然后通訊協議可直接獲取地址發送或接收。
FX5U的MODBUS用ADWPR指令也是一條指令搞定的事。
FX3U-485-ADP可以用ADWPR指令,但是要寫一小段定義程序
那這個FX3U-485-BD小板不知道能不能用ADWPR指令?是需要全部整理出地址,甚至還要列出校驗碼的算法程序么?
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 5459 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-10-13
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-24 11:22
我也是先用的485ADP學的  后來3U 485BD板(這個板有便利的專用指令IVDR IVCK等)  再來2N 485的BD板就有點古板了...
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(l83438797)