樓主  發表于: 2021-12-01 08:49
請問各位大師三菱MODBUS通訊,現在問題是PC發送一條數據給PLC,當PLC收到數據時M8123動作、而且馬上回復PC已經收到指令,但是現連機訊運行時偶而會出現PC發送數據給PLC、而PLC收到后并沒有回復PC,現在用串口軟件來測試也是一樣的情況,PC輪詢指令間隔時間160MS,輪詢N多條指令后就會出現PLC少回復的情況,另外也問過三菱客戶了,說是把D8129超時改成1也沒有用,不知道各位大師有什么高見,煩請多多指點一下,在此謝過了!!!


  
[ 此帖被wenliang在2021-12-01 09:32重新編輯 ]
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1588 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-10-11
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-01 10:52
既然PLC收到了沒發送,那可能和你的程序有關
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1588 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-10-11
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-01 17:06
圖片:
兩線制還是四線制,我寫了個腳本沒設置延時,PLC和PC都是收到就發。300多秒收發了10000多次沒出現你的情況
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1588 分
在線時間: 347(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-10-11
查看zmrs163的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-02 14:07
我用兩線制也嘗試收發了幾萬次也沒有出現你的現象,注意到你每次發送的報文都是一樣的,建議可以PC每次發送不同的報文,然后PLC接收后返回此報文,這樣可以判斷PLC是否有接收到此報文。
另外我做了測試,按照你程序的寫法,只要接收到數據就必然會發送,與掃描時間無關,那么就有可能是PLC沒收到或者是PC沒收到,可以按照上述方法排查一下。