用基恩士KV7500 XH-16EC與禾川絕對值伺服,
發現伺服不動當前值一直跳動,可能是一些干擾,
一般大家是怎么處理的,目前是寫一個區間比較,
一般各位用的是什么方法
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 876 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 680 分
在線時間: 699(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-10-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-06 08:35
伺服靜止狀態下編碼器反饋的抖動是可以無視的,那個精度太高了,精確到編碼器數值的個位數毫無意義的,基本上直接除以100甚至1000作為當前的實際位置值都可以,具體的要算一下,根據編碼器分辨率和機械系統的導程等等.

有的系統是可以直接設置用戶分辨率的,比用編碼器原始值更方便.