從一臺正常使用的S7-1200PLC設備上下載PLC程序,組態有PLC/觸摸屏/profinet接口的傳感器,但是,從plc下載后PLC程序正常,網絡視圖里只有PLC,沒有觸摸屏和傳感器,這是啥原因?
莫夢醒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1192 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2021-11-08
最后登錄: 2025-03-14
查看莫夢醒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-16 16:08
你上載就只有PLC程序的   你要在“在線” 里面選擇將設備做為新站上傳(硬件和軟件)這樣上載的程序才會有硬件配置